大金空调u3故障代码什么情况(大金空调控制面板中间只显示41数字,下面显示03和15是什么原因)

发布日期:2024-11-20 21:36:10 更新时间:2024-11-22 01:40:07 浏览次数:3026  

大金空调控制面板中间只显示41数字,下面显示03和15是什么原因

缺少空调类型等关键信息,无法直接给出准确答案。

大金空调u3故障代码什么情况(大金空调控制面板中间只显示41数字,下面显示03和15是什么原因)

建议找到空调厂家随机附带的安装使用说明书,对照说明书里面给出的故障代码表确定所显示的各个故障代码的含义,以此来确定大致的故障类型。

自己处理不了的,应及时向空调厂家sh报修,让维修人员来现场检查维修,排除异常故障。

大金空调u3故障代码什么情况(大金空调控制面板中间只显示41数字,下面显示03和15是什么原因)

中央空调故障代码u3

故障代码:U3

故障内容:直流母线电压跌落

故障显示:制热指示灯;灭3秒闪烁20次

故障原因:

1、检查直流电源端子插脚是否松脱接触不良或断线。

2、检查内机控制电路板是否正常。

3、检查外机控制电路板是否故障。

4、检查主控制电路板是否故障。

建议找专业维修人员检查看看。

大金空调故障代码R3怎么修

大金空调故障代码R3指的是排水水位控制系统出现故障。

出现故障代码R3故障原因有:排水管堵、排水管安装不当、排水泵不良、浮子开关不良。

大金空调维修解决大金空调故障代码R3的方法如下:

1、检查是否有220~240V电源。

2、检查浮子开关是否连接至室内机PC板的X8A。

3、检查连接浮子开关,有无短路插接件。

4、检查浮子开关,是否有连接排水泵。

5、检查排水泵是否工作正常,排水泵端子是否有电压输入。

6、可以拨打上海大金空调sh 021-3126-3419。

扩展资料:

大金空调机指示灯一直闪烁

故障现象:压缩机和室外风机都不运行,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。

故障发生在:①室内机供电控制环节;②室内机、室外机的连接线;③室外机电气控制板;④室外风机或压缩机。

解决方法:用遥控器起动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3min后,室内电路控制板上,供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3s后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。由其次级的双向可控硅导通角决定。

当CPU接收到遥控器的风速指令时,其第39脚输出相应控制信号,经Q1驱动光电藕合初级控制风速,同时风机内部的霍尔IC检测出风机转速并转换成电信号,经插件CZ1反馈到CPU第33脚。如果在1分钟风检测不到该信号,CPU即发出保护指令,使整机停机并点亮故障灯。

首先用万用表检查霍尔IC供电电压为12V正常,而CPU第33脚反馈电压为0。8V,明显偏低,为确定故障部位,拨下CZ1中的2号线,检测反馈信号升至3,5v,说明故障在线路板。检查R39,D8正常,怀疑C23漏电,用一只容量为0。01uF的瓷片电容更换该贴片电容后再次试机,故障排除。

内机浮子开关动作,1积水盘有水:带排水泵检查是否排水,不带水泵检查施工排水坡度及排水管是否堵塞;2积水盘无水:内机P版或浮子开关

不是R3,是A3故障,具体指带排水泵的室内机浮子开关动作。导致该故障有多种可能性,排水管堵塞导致排水不畅、浮子开关卡住或损坏、排水泵脏堵或损坏、内机电脑板损坏等,请按以上步骤由简单到复杂进行故障排除。

不是R3是A3……你可以找安装方帮你看看是不是排水管赌了……我处理了很多次A3都是管子赌了

水位开关坏了,或者是排水有问题

强职科技
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。